2005-B32端口状态
2008-5-23 10:55
amwcqw
2005-B32端口状态
现有一台DS4800 两台B32 连接5台服务器 ,每服务器两块HBA卡,现两台交换机其中一台端口显示L-port 1 public 状态,同一服务器上别一端口正常,并且mapping的LUN做了failover 从A控制器切换到B控制器,另外一个问题是是否DS4800 在一个控制器上映射的LUN ,如果有一个LUN做了切换,是否在这个控制器上所以LUN也会切换?以下是截图
[attach]29483[/attach]
2008-5-23 10:59
bennial
1.重启你的host试试
2.不会