LoveUnix » 存储设备 » EMC CX的愚蠢
让LU留住您的每

一天 让LU博客留住您的每一天
2007-1-18 10:12 larryh
EMC CX的愚蠢

昨天发现EMC CX巨愚蠢的一点,这样的蠢货也不知改进,EMC脑子进水

当主机换HBA卡的时候,CX NAVISPHERE要求把整个主机从Storage Group中删除,换好卡后,卡注册正确了再把主机重新加进去。意味着主机端什么热插拔PCI卡、双通道N通道之类,都是废物,应用必须停

整个一存储界的HP

2007-1-18 10:53 wildhorse
好像不用。
俺都是把新卡重新加到Storage Group中的host下。

2007-1-18 11:07 larryh
问过神码的朋友,这样做有可能造成NaviSphere中的映射关系紊乱(不一定会影响实际CX的映射关系),而且客户这里确实是会紊乱。
EMC的ProcGen生成的标准主机更换HBA相应操作的完整流程中,也是这么说,需要先把Host从Storage Group中删除,再重新加入。看看附件

2007-1-18 11:19 wildhorse
看了。
一般情况下,按照emc的做法,啥也干不了了。
俺就是这么干的,没问题。

emc加个dae都要停应用。汗死。。。

2007-1-18 11:21 larryh
可能你的主机Host Agent都是可以和SP正常通讯的吧?

大多数客户的主机随意改IP,尤其是非总部的设备,一集中、上收,机器用途一改,鬼才管什么和SP的通讯,两者早就无法连上了

2007-1-18 11:27 wildhorse
agent是祸害呀。有时候不能和sp通讯,俺就手工注册。
有时候觉得ds的东西在分盘时实在是太好使了。
emc也还算过的去,除了agent。
hds的中端,分盘时需要逐个验证是否已经分配出去。lun少还好说,几百个的时候,晕死。:L

2007-1-18 21:19 yurual
整个一存储界的HP:handshake

2007-1-19 00:50 老农
我本来没觉得DS4000好,但用过CX后,发现还是DS好:L

2007-1-19 01:38 炸鸡
现在用DMX,有些地方,我还是怀念800。

2007-1-19 10:14 johnason
[quote]原帖由 [i]炸鸡[/i] 于 2007-1-19 01:38 发表
现在用DMX,有些地方,我还是怀念800。 [/quote]
淘宝上F20才6W RMB 鸡哥不搞一个:lol

2007-1-19 10:40 炸鸡
我手上有两台E20在生产,还有一台F20在做衣柜。

2007-1-19 10:47 wildhorse
为了地球的明天,还是让这些耗电的家伙休息吧,哈。

不过新的存储更耗电。:L

2007-1-19 10:52 darkbug
EMC的不懂

路过学习。。。。

2007-1-19 13:01 nfdx
[quote]原帖由 [i]larryh[/i] 于 2007-1-18 10:12 发表
昨天发现EMC CX巨愚蠢的一点,这样的蠢货也不知改进,EMC脑子进水

当主机换HBA卡的时候,CX NAVISPHERE要求把整个主机从Storage Group中删除,换好卡后,卡注册正确了再把主机重新加进去。意味着主机端什么 ... [/quote]

larryh老兄,其实不用这样的.只需要在CX NAVISPHERE中host的connectivity status中,reconnect host就可以了,不需要"把整个主机从Storage Group中删除"

2007-1-19 13:08 nfdx
[quote]原帖由 [i]larryh[/i] 于 2007-1-18 11:07 发表
问过神码的朋友,这样做有可能造成NaviSphere中的映射关系紊乱(不一定会影响实际CX的映射关系),而且客户这里确实是会紊乱。
EMC的ProcGen生成的标准主机更换HBA相应操作的完整流程中,也是这么说,需要先把 ... [/quote]


这只是一个兼容性较高的方法,有些低版本的flareOS不支持host reconnect,所以需要"把整个主机从Storage Group中删除"

2007-1-19 13:11 nfdx
[quote]原帖由 [i]wildhorse[/i] 于 2007-1-18 11:27 发表
agent是祸害呀。有时候不能和sp通讯,俺就手工注册。
有时候觉得ds的东西在分盘时实在是太好使了。
emc也还算过的去,除了agent。
hds的中端,分盘时需要逐个验证是否已经分配出去。lun少还好说,几百个的时 ... [/quote]

agent很好用啊,我从来就没有需要手工注册的情况

2007-1-19 13:15 wildhorse
emc的工程师都是如此说,从来不需要这样,从来没这么做过,但最后也只能这样做。;P
怎么说都是理,我也就不说什么了。

2007-1-19 14:03 nfdx
[quote]原帖由 [i]wildhorse[/i] 于 2007-1-19 13:15 发表
emc的工程师都是如此说,从来不需要这样,从来没这么做过,但最后也只能这样做。;P
怎么说都是理,我也就不说什么了。 [/quote]

本人也作EMC,手工注册也不失为一种方法,但是我都是用agent,省得手工去对wwpn,麻烦.您说的agent是祸害,到底是什么祸害呢?

2007-1-19 14:21 wildhorse
agent在有跨网段路由的环境下,常常与sp通讯不正常。
zone正确/网络正常的情况下,常常在navisphere上看不到主机wwn,在主机端不停stop/restart agent的情况下,有时候最后只能靠reboot解决问题,有时候甚至还只能reinstall。

手工注册,啥时候都管用。

2007-1-19 18:13 nfdx
[quote]原帖由 [i]wildhorse[/i] 于 2007-1-19 14:21 发表
agent在有跨网段路由的环境下,常常与sp通讯不正常。
[/quote]
使用host agent 注册HBA卡,不是一定需要与SP进行网络通讯.有网络,更好

[quote]原帖由 [i]wildhorse[/i] 于 2007-1-19 14:21 发表
zone正确/网络正常的情况下,常常在navisphere上看不到主机wwn,在主机端不停stop/restart agent的情况下,有时候最后只能靠reboot解决问题,有时候甚至还 ... [/quote]
只有服务器看到LUNZ设备之后,才能使用agent进行注册
AIX要看到LUNZ设备,需要:HBA正常驱动,zone正确,HBA卡是switch fabric模式,cfgmgr

[[i] 本帖最后由 nfdx 于 2007-1-19 18:15 编辑 [/i]]

2007-1-19 18:38 wildhorse
回LS的。
1、网络不是必须,但emc来干活的,都要求具备。在网络畅通时,都还有agent不能把wwn送到navisphere的情况。

2、hba卡不是必须为fabric模式,fc-al也可以。

2007-1-19 21:26 larryh
Host Agent如果不能和SP通讯,如何拿到哪些卡属于哪些主机的信息呢?不可能桶通过HBA还能拿到这些信息吧?

2007-1-19 21:43 wildhorse
可以通过fc卡取得。

2007-1-20 13:07 nfdx
[quote]原帖由 [i]larryh[/i] 于 2007-1-19 21:26 发表
Host Agent如果不能和SP通讯,如何拿到哪些卡属于哪些主机的信息呢?不可能桶通过HBA还能拿到这些信息吧? [/quote]

host agent传输wwpn和hostname信息,不需要通过网络,通过光纤就可以了.但是网络不通的情况下,无法传输host的host类型,操作系统版本.所以网络不是必需而是有了更好.

页: [1] 2